- 简答题简述901A型保护的原理?
- 901A型保护是由微机实现的数字式成套保护,该装置包括以工频变化量方向元件和零序方向元件为主体的快速保护,由工频变化量距离元件构成的快速I段保护,有三段式相间和接地距离及二个延时段零序方向作为后备的全套后备保护。该保护由三个CPU构成。CPUl为主保护,由工频变化量方向继电器和零序方向继电器经通道配合构成全线快速跳闸保护,由工段工频变化量距离继电器构成快速独立跳闸段;由两个延时零序方向过流段构成接地后备保护;CPU2为三段式相间和接地距离保护以及重合闸逻辑;CPU3为启动和管理机,内设整机总启动元件,该启动元件与方向距离保护在电子电路上完全独立,动作后开放保护出1:3电源。另外CPU3还作为人机对话的通信接口,保护整组复归,CPU3接收并整理、显示、打印CPU2来的电压电流信号,进行测距计算。