- 简答题变压器瓦斯保护的使用有哪些规定?
-
变压器瓦斯保护的使用规定如下:
(1)变压器投入前重瓦斯保护应作用于跳闸,轻瓦斯保护作用于信号。
(2)运行和备用中的变压器,重瓦斯保护应投入跳闸,轻瓦斯保护投入信号。重瓦斯保护和差动保护不许同时停用,
(3)变压器在进行滤油、加油、更换硅胶及处理呼吸器时,应先将重瓦斯保护改投信
号,此时变压器的其它保护(如差动、速断保护等)仍应投入跳闸。工作完成,变压器空气排尽后,方可将重瓦斯保护重新投入跳闸。
(4)当变压器油位异常异常升高或油路系统有异常现象时,为查明原因,需要打开各
放气或放油塞子、阀门,检查呼吸器或进行其它工作时,必须先将重瓦斯保护改投信号,然后才能开始工作。工作结束后即将重瓦斯保护重新投入跳闸。
(5)在地震预报期间,根据变压器的具体情况和气体继电器的类型来确定将重瓦斯保
护投入跳闸或信号。地震引起重瓦斯动作停运的变压器,在投运前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验,确证无异常后方可投入。
(6)变压器大量漏油致使油位迅速下降,禁止将重瓦斯保护改投信号。
(7)变压器轻瓦斯信号动作,若因油中剩余空气逸出或强迫油循环系统吸入空气引
起,而且信号动作间隔时间逐渐缩短,将造成跳闸时,如无备用变压器,则应将重瓦斯保护改投信号,同时应立即查明原因加以消除。但如有备用变压器,则应切换至备用变压器,而不准使运行中变压器的重瓦斯保护改投信号。 关注下方微信公众号,在线模考后查看