- 简答题变压器瓦斯保护投退规定?
-
1)正常运行时投跳闸侧;
2)变压器在更换硅胶、滤油、加油等工作时预先改投信号侧;
3)变压器在大修或滤油、更换硅胶后,瓦斯继电器在变压器充电时应投跳闸侧,充电正常后投信号,满载运行4小时或欠载运行超过24小时未来信号时,可将瓦斯继电器放气一次,然后投跳闸侧,若运行中已来过信号,则从来信号时计算时间。 关注下方微信公众号,在线模考后查看