试题详情
- 简答题互相借用安全出口的两个防火分区,该安全出口附近的疏散指示标志灯方向往哪里指示(指向最近的安全出口则引导人员进入另一防火分区,还是应指向本防火分区内独立安全出口引导人员撤离建筑物)
-
根据江苏省公安厅消防局2010年5月18日所发《建设工程消防设计技术问题研讨纪要》,“当个别防火分区疏散距离执行消防技术标准确有困难时,相邻防火分区之间防火墙上设置的防火门(应向疏散方向开启并设置明显的疏散指示标志)可作为安全出口”,此安全出口门必须向疏散方向开启,门上设安全出口标志灯。
疏散指示标志灯的方向应与安全出口方向(包括本防火分区独立安全出口及相邻防火分区被借用的出口)相吻合,被借用的安全出口附近的疏散指示标志灯应为双向可控,可采用智能应急疏散照明指示系统等方式,通过防灾联动控制,防止指向已发生火灾危险的相邻防火分区。 关注下方微信公众号,在线模考后查看