试题详情
- 简答题配电网中性点不接地系统单相接地与电压互感器高、低压熔丝熔断有何区别?
- 配电网中性点不接地系统单相接地与电压互感器高、低压熔丝熔断依据现象有以下区别:
(1)单相接地时,接地光字牌亮,消弧线圈装置动作并报警“接地”,选线装置动作则发出选线信号,接地相电压降低,其余两相电压升高,金属性接地时,接地相电压为零,其余两相为则为线电压,线电压不变。
(2)母线电压互感器高压熔丝熔断时,一相、二相或全部三相电压降低或接近零,其余相电压基本正常,线电压也可能降低。
(3)单相接地或母线电压互感器高压熔丝熔断时电压互感器二次开口绕组电压都增大,都可能发出接地信号,而电压互感器低压熔丝熔断则不会。
(4)还可通过测量电压互感器二次侧桩头电压来判断高、低压熔丝熔断,电压正常则为低压熔丝熔断或二次回路故障。 关注下方微信公众号,在线模考后查看