试题详情
- 简答题 某电力公司110KV线路进行带电更换直线复合绝缘子工作。由工作负责人甲某带领工作班6人进行操作。工作中图省事没有打导线保护绳,当杆上人员挂好绝缘3-3滑轮组,拔出弹簧销子,拟将绝缘子椽脱离球头准备下落导线时,工作负责人说:“松”。负责看守3-3滑车组尾绳工作人员把手中的尾绳松开,瞬时导线下落十几米,幸好3-3滑车组尾绳比较长,事先盘好的尾绳缠绕在防震处,没有造成导线落地,由于本杆相邻两档没有任何跨越物未造成线路跳闸停电。 分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定?
-
事故原因分析:
(1)根据《安规》,更换直线绝缘子串或移动导线时,当采用单吊线装置时,应采用防止导线脱落的后备保护措施。
(2)工作负责人安全意识不强,违章操作是本次未遂事故的主要原因。
(3)工作负责人发布工作命令不准确,下落导线时不能只用简单一个“松”,给工作班成员造成错误的意识。
(4)工作班成员安全意识淡薄,自我保护意识及防护意识差。
(5)个别工作成员业务技术水平低,工作中注意力不集中,思想麻痹大意,工作粗心大意;
违反的安全规定:
(1)当采用单吊线装置时,应采用防止导线脱落的后备保护措施。
(2)工作负责人切实履行现场正确安全的组织工作。
(3)起重工作应由有经验的人指挥。
(4)工作班成员要履行现场安全措施的实施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看