- 简答题 计算题:如图D-21所示的电路中,E=10V,R1=1.6kΩ, R2=6kΩ,R3=4kΩ,L=0.2H,把开关打开求: 在换电路瞬间t=0+时, (1)电感中的电流iL(0+); (2)电感上的电压uL(0+)。
-
解:R2与R3并联
R′=R2R3/(R2+R3)=6×4/(6+4)=2.4(kΩ)
R=R1+R′=1.6+2.4=4(kΩ)
L不起作用
I=E/R=10/4=2.5(mA)
iL=[R2/(R2+R3)]I=6/(6+4)×2.5=1.5(mA)
iL(O+)=1.5mA
uL(O+)=I(R2+R3)=1.5×(6+4)=15(V)