试题详情
- 简答题如何调整真空断路器的超程和行程?
-
真空断路器的超程与油断路器的超程不同,一般设置在主拐臂上,通过连杆使压力传到触头上,以增加触头的压力。真空断路器在检修时必须检查超程。如达不到标准,必须调整。调整的方法是反复调整绝缘拉杆的长度,并利用专用的卡板来测量。
由于真空断路器的触头多为对接式,而且触头材料较软。当真空断路器经过数百次分、合闸后,触头极易变形,有可能使超程减小。因此在检修时,当灭弧室更新或损坏后,必须进行空载分、合闸操作试验,以保证超程的相对稳定。
在真空断路器检修中,除须测量其超程并确保其合格的前提下,还须测量行程,以满足其运行的可靠性。行程的调整是通过调整分闸定位件的垫片来实现。调整后必须能满足三相同步的要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看