试题详情
简答题引起发电机出口继电器动作的原因有哪些?
  • (1)发电机差动保护动作;
    (2)发电机定子接地保护动作;
    (3)发电机过电压保护动作;
    (4)发电机低频率保护动作;
    (5)发电机过负荷保护动作;
    (6)发电机低阻抗保护动作;
    (7)发电机变压器组大差动保护动作;
    (8)汽轮机跳闸与发电机低功率动作:
    (9)主变压器零序差动保护动作;
    (10)主变压器重瓦斯保护动作;
    (11)主变压器安全阀动作;
    (12)主变压器消防保护动作;
    (13)高压厂用变压器差动保护87U动作;
    (14)高压厂用变压器6kV侧接地故障;
    (15)高压厂用变压器过流保护动作;
    (16)高压厂用变压器重瓦斯保护动作;
    (17)高压厂用变压器安全阀63U动作;
    (18)高压厂用变压器消防装置动作;
    (19)励磁变压器重瓦斯动作97E;
    (20)励磁变压器油温二段26E动作;
    (21)励磁变压器安全阀动作63E;
    (22)励磁变压器过流保护动作;
    (23)两台励磁系统风机故障;
    (24)励磁系统保护信号电源消失;
    (25)A1故障,A2跟踪投入;
    (26)切换至A2失败;
    (27)转子延时过流;
    (28)瞬时最大励磁电流;
    (29)跨接器过负荷;
    (30)A2运行时,A2故障;
    (31)220V直流电源消失;
    (32)动行排数不足四排;
    (33)预励磁失败;
    (34)灭磁故障;
    (35)SDE失电;
    (36)220kV开关失灵,保护50BF动作;
    (37)锅炉跳闸;
    (38)密封油/氢差压低于30kPa;
    (39)定子冷却水流速低<612L/min;
    (40)发电机定子绕组出口水温高于81℃;
    (41)冷氢温度高于54℃;
    (42)开关失灵,保护50BF动作。