试题详情
- 简答题WXH-11型微机保护在运行中应注意哪些问题?
-
(1)运簪中不允许轻易修改定值,在修改定值时要先断开跳闸连接片,输入固化后要等检查核对正确并恢复正常运行时,重新投入跳闸连接片。
(2)保护全停要断开跳闸连接片,不允许用停用直流的方法代替。
(3)运行人员不允许不按指定操作程序随意按动装置插件上的键盘、开关和拨轮。
(4)高频、距离、零序电流、重合闸四个保护插件上均设有‘‘运行”、“调试”拨轮。当处于“调试”状态时,输入回路的信息(经A/D变换后的电压、电流值)将不能进入各保护插件中央处理系统,使各插件的保护功能退出。四个保护插件上还设有固化开关,当该开关处于“允许”位置时方可修改保护定值。另外,接口插件将不对其发巡检命令。
(5)装置正常,全部保护投入运行时,信号插件、告警插件面板上的信号灯均暗灯运行。稳压电源插件面板上的电源指示灯应点亮。高频、距离、零序、重合闸、接口五个插件“运行”灯应点亮,“运行、调试”拨轮均应置于“运行”位置。四个保护插件固化开关均应置于“禁止”位置。接口插件的巡检开关应置于“投入”位置。
(6)当装置处于不正常故障状态时,将有告警中央信号、告警信号灯及打印信息,运行人员应根据此作出相应处理。
(7)当装置动作出口跳闸时,运行人员应在记录信号灯及打印信息后方可复归信号灯。 关注下方微信公众号,在线模考后查看