- 简答题高压厂用母线电压互感器停、送电时应注意什么?
-
高压厂用母线电压互感器停电时应注意下列事项:
(1)停用电压互感器时,应首先考虑该电压互感器所带继电保护及自动装置,为防止误动可将有关继电保护及自动装置或所用的直流电源停用。
(2)当电压互感器停电时,应将二次侧熔断器取下。然后将一次熔断器取下。
(3)小车式或抽匣式电压互感器停电时,还应将其小车或抽匣拉出,其二次插件同时拔出。
高压厂用母线电压互感器送电时应注意下列事项:
(1)应首先检查该电压互感器所带的继电保护及自动装置确在停用状态。
(2)将电压互感器的一次侧熔断器投入。
(3)小车式或抽匣式电压互感器推至工作位置。
(4)将电压互感器的二次侧熔断器投入。小车式或抽匣式电压互感器的二次插件投入。
(5)停用的继电保护及自动装置直流电源投入。
(6)电压互感器本身检修后,在送电前还应按规定测高、低压绕组的绝缘状况。