试题详情
简答题高压厂用母线电压互感器停、送电时应注意什么?
  • 高压厂用母线电压互感器停电时应注意下列事项:
    (1)停用电压互感器时,应首先考虑该电压互感器所带继电保护及自动装置,为防止误动可将有关继电保护及自动装置或所用的直流电源停用。
    (2)当电压互感器停电时,应将二次侧熔断器取下。然后将一次熔断器取下。
    (3)小车式或抽匣式电压互感器停电时,还应将其小车或抽匣拉出,其二次插件同时拔出。
    高压厂用母线电压互感器送电时应注意下列事项:
    (1)应首先检查该电压互感器所带的继电保护及自动装置确在停用状态。
    (2)将电压互感器的一次侧熔断器投入。
    (3)小车式或抽匣式电压互感器推至工作位置。
    (4)将电压互感器的二次侧熔断器投入。小车式或抽匣式电压互感器的二次插件投入。
    (5)停用的继电保护及自动装置直流电源投入。
    (6)电压互感器本身检修后,在送电前还应按规定测高、低压绕组的绝缘状况。
    (7)电压互感器停电期间,可能使该电压互感器所带负荷的电度表转速变慢,但由于厂用电还都装有总负荷电度表,因此,电压互感停电期间,各分负荷所少用的电量不必追计。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题