试题详情
- 简答题 #5厂用变故障,保护拒动,该如何处理? 现象: A.系统冲击,事故音响来; B.电脑显示告警窗口弹出,605,407,409,405开关跳闸,650开关联动失败,450开关联动成功; C.#5发变组辅机柜“#5厂用电源保护动作”“#5厂用电源保护告警”光字亮; 4.#5机负荷下降。
-
处理:
1.解除音响;
2.检查#5厂用保护柜有#5电抗器“低后备保护动作”记录并复归信号;
3.赴6KV配电室检查发现#5厂用变冒烟,6KVVc除107,109,105开关外,其余高压辅机全部跳闸,判断为#5厂用变拒动;
4.立即汇报班值长;
5.将105开关拉到“检修”位置,合上650开关代6KVVc,通知机炉启动辅机,并合上407,409开光;
6.及时调整机组负荷,恢复时倒厂用至正常,不能恢复时,解列发电机;
7.#5厂用变扯运,测变压器绝缘不合格;
8.做好相关安全措施,通知检修;
9.炉恢复正常时,将电除尘投入运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对变压器检查的特殊项目有哪些?
- 电抗器的正常巡视项目有哪些?
- 电动机运行中声音异常的原因及处理方法是什
- 对二次回路通电或进行耐压试验时应注意哪些
- 电流继电器返回电流是()。
- 发现哪些故障时,应立即停用有关设备或系统
- 继电保护检验工作中出现异常情况时应怎么办
- 凝汽器都有哪些试验?
- 什么叫绝缘的击穿?
- 柴油发电机的运行维护及注意事项有哪些?
- UPS系统包括()、()、手动旁路切换开
- 继电器线圈带电时,触点是断开的,称为动合
- 转直流后,为何主要监视顶棚过热器出口温度
- 发电机出现失磁运行时有什么现象?并如何进
- 选择接地线应符合哪些条件?
- 高压断路器铭牌上标明的额定电压,即为允许
- 简述死区的含义及消除死区的方法。
- 提高电网的功率因数有什么意义?
- UPS旁路变压器的停电维护项目有哪些?
- 变压器轻瓦斯发讯如何处理?