- 简答题查找直流接地的操作歩骤和注意事项有哪些?
-
歩骤:
1、根据运行方式、操作情况、气候影响判断可能接地的处理时,采取拉路寻找分段处理的办法,先以信号和照明部分而后操作部分、先室外而后室内部分为原则;
2、在切断各专用直流回路时,切断时间不超过3S,不论回路接地与否均应合上,当发现专用直流回路接地时,及时找出接地点,尽快消除。
注意事项:
①寻找接地点禁止停用绝缘监视装置,禁止使用灯泡寻找的办法;
②用仪表检查时,所用仪表内阻不应低于2000欧姆;
③当直流发生接地时禁止在二次回路上工作;
④处理时不得造成直流短路和另一点接地;
⑤查找和处理必须由两人以上进行;
⑥拉路前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看