试题详情
- 简答题简述发变组过激磁的运行处理和注意事项。
-
(1)报警确认,汇报值长;
(2)引起U/f值超限,在突然减负荷或100%甩负荷及低频运行时,应尽快调节电压,使U/f值在允许范围之内;
(3)U/f保护动作跳闸后,应检查主变、发电机、励磁系统有无异常现象,必要时应经厂部确认后方可零起升压并网运行;
(4)汽机冲转时,转速低于2950rpm时,禁止合励磁开关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看