试题详情
简答题励磁调节系统的试验程序一般分为哪四个阶段?每一阶段应完成哪些工作?
  • 励磁调节装置调整试验的基本程序可以概括为下述四个阶段:
    (1)单元件,包括单个部件、插件、元器件和单个辅助设备的检查和试验,并在此基础上完成子系统的调整试验。
    (2)励磁系统接线正确性检查,包括励磁调节装置内部接线,所有盘外电缆线,以及励磁系统所有设备之间的连接线,并在此基础上完成励磁系统的绝缘试验(电子逻辑器件及其弱电回路按照规定不参加绝缘试验),模拟操作试验和通电检查试验。
    (3)励磁调节系统的静态开环特性试验。这时,励磁调节系统的输入接入要求的试验电源,输出接等值负载电阻或等值阻抗、调整并初步整定自动和手动励磁调节系统的静态开环特性,以及各子系统的工作特性。
    上述各项工作圆满完成之后,才能将励磁系统投入到同步旋转的同步发电机之上进行励磁调节系统的闭环特性试验。
    (4)励磁调节系统的闭环特性试验
    1)励磁调节系统投入空载发电机时的试验
    2)励磁调节系统投入负载发电机时的试验
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看