试题详情
- 简答题简述断路器失灵保护的时间如何整定?
- 断路器失灵保护所需动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加裕度时间。以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。一般使用精度高的时间元件,两段时限分别整定为0.15s和0.3s。