试题详情
- 简答题变压器停电时,为什么先停负荷侧后停电源侧,而送电时与此相反?
-
(1)停电时,对单电源变压器,先断开负荷侧断路器,在断开电源侧断路器,最后分别按主变压器侧隔离开关、母线侧隔离开关依次拉开;对多电源变压器,在多电源的情况下,变压器停电的顺序是先断开低压侧断路器,在断开中压侧断路器,后断开高压侧断路器,最后各端按主变压器侧、母线侧隔离开关依次操作,特殊情况下主变压器的停电顺序还需要考虑保护的配置情况和潮流分布情况。先停负荷侧的原因是可以防止变压器反充电,因为若先停电源侧,遇有故障就可能造成保护装置误动或拒动,从而延长故障的切除时间,并可能扩大故障范围。
(2)当负荷侧母线电压互感器带有低频减载装置而未装电流闭锁时,一旦先停电源侧断路器,由于大型同步电动机的反馈,可能使低频减载装置误动作。
(3)送电时从电源侧逐级送电,如有故障就便于确定故障范围,即时做出判断和处理,以免故障范围扩大。
(4)退出和投入电压为110kV及以上的中性点直接接地电网的空载变压器时,应将变压器中性点隔离开关合上,以防在拉合变压器时,因断路器三相不同期而产生的操作过电压危及变压器绝缘。
(5)环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差;变压器并列运行时,应符合并列运行的条件。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 变压器的内绝缘是如何划分的?
- 继电保护的“辅助保护”和“异常运行保护”
- 大电流接地电网中,对变压器接地故障的后备
- 继电保护相关设备有哪些?
- 诱发大停电的因素有哪些?大停电时的处理要
- 短路电流计算可以校验开关的()容量。
- 规程规定强油循环风冷变压器冷却介质最高温
- 为什么电力变压器的高压绕组都在低压绕组外
- 什么是峰谷电价?
- 避雷线和避雷针的作用是防止()。
- 联络线两侧不得同时投入()重合闸。
- 正常运行情况下,低频解列点应是()平衡点
- 如何防止调度误操作和误下调度指令的问题出
- 继电保护装置的试验分为几种?
- 调相机的主要用途是供给()、改善功率因数
- 交流输电线路中的电功率是由高电压端向低电
- 为什么SF6气体只
- 电网对隔离开关的选型和运行要求是什么?
- 电压互感器二次侧可(),但不能()
- 为什么要进行无功电压管理?