试题详情
- 简答题LFP-901B超高压线路成套快速保护装置的功能是什么?
- 本装置有三个独立的单元机。(1)CPU1为装置的主保护,由工频变化量方向继电器和零序方向继电器经通道配合构成全线快速跳闸保护;由I段工频变化量距离继电器构成独立跳闸段;由一个零序方向速断和三个零序方向过流段构成接地后备保护。(2)CPU2为三段式相间和接地距离保护以及重合闸逻辑。(3)CPU3为启动和管理机,内设总启动元件,该启动元件与方向和距离保护在电子电路上(包括数据采集系统)完全独立,动作后开放保护出口电源,另外CPU3还作为人机对话的通信接口,保护整组复归后CPU3接收并整理、显示、打印CPU2来电压电流信号,进行测距计算。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 阻抗保护既做全线路快速切除保护,又可做相
- 若在交接班发生事故,而交班手续尚末完毕时
- 油开关着火如何处理?
- 计算题:一台风冷变压器,额定容量为200
- 多油断路器油位愈高愈好。
- 电力系统发生短路故障时,其短路电流为电容
- 发电机定时限励磁回路过负荷保护,不能作用
- 330MW机组更换和调整发电机碳刷应注意
- 在哪些情况下电缆要穿电缆管?
- 发电机装设的测温点有()。
- 发电机同步并列运行应满足()、()、()
- 绘制二次回路接线图应注意什么?
- 正常运行方式
- 携带型接地线的截面积应满足()的要求,但
- 有两个灯泡,一个为220V、60W,另一
- 由于一个绕组中电流的变化使另一个绕组产生
- 发电机大轴接地电刷有什么用途?
- 什么是发电机的轴电压及轴电流?
- 变压器发轻瓦斯信号的处理有哪些?
- 为防止电流互感器二次侧短路,应在其二次侧