试题详情
- 简答题简述消防设备应急电源功能调试的内容和要求。
-
(1)手动启动应急电源输出,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且应在5s内完成应急转换;(2)手动停止应急电源的输出,应急电源应恢复到启动前的工作状态;
(3)断开应急电源的主电源,应急电源应能发出声音提示信号,声音信号应能手动消除;接通主电源,应急电源应恢复到主电工作状态;
(4)给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号,应急电源应在5s内转入到应急工作状态,且主电源和备用电源应不能同时输出;输入联动停止信号,应急电源应恢复到主电工作状态;
(5)具有手动和自动控制功能的应急电源处于自动控制状态,然后手动插入操作,应急电源应有手动插入优先功能,且应有自动控制状态和手动控制状态指示。 关注下方微信公众号,在线模考后查看