试题详情
简答题自动重合闸如何分类?电网运行对它的要求是什么?
  • 自动重合闸按动作类型可分为机械式和电气式;按断路器掉闸方式可分为三相重合闸、单相重合闸、非同期重合闸。一般输电线路均采用一次重合闸,且110kV及以下的输电线路多采用三相重合闸,220kV及以上输电线路多采用单相和综合重合闸。
    电网运行对自动重合闸装置的基本要求是:
    (1)运行人员手动掉闸、遥控装置掉闸、手动合闸而合在故障线路上,以及其他规定的不允许重合的保护动作掉闸时重合闸不应动作。
    (2)断路器由继电保护动作掉闸或其他原因自动掉闸后,自动重合闸装置应动作,并使断路器重合。
    (3)自动重合闸的动作次数应符合规定要求,一般采用一次重合闸,重合在永久性故障线路上时,应能与继电保护配合实现前加速和后加速,以加速切除故障点。
    (4)自动重合闸动作后,应能自动复归,以准备好下一次故障跳闸的再重合。
    (5)自动重合闸采用控制开关位置与断路器位置不对应原则来启动重合闸,当断路器处于不正常状态时,应将重合闸闭锁,不应实现重合。
    (6)双侧电源线路上需要重合闸时,可在线路两侧分别投入无压检定和同期检定重合闸,如电网条件许可,也可以实现非同期重合闸。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题