试题详情
- 简答题预付费电能表,在实际运行中,剩余电量为零时表不断电。试分析其原因及处理办法。
-
(1)表内继电器或自动空气开关损坏。当继电器或自动空气开关损坏(如触点烧死)时,单片机发出的断电命令继电器或自动空气开关无法执行,从而造成剩余电量为零时表不断电。处理办法是更换继电器或自动空气开关。
(2)继电驱动电路损坏。当单片机发出断电命令时,因断电驱动电路不能正常工作,造成剩余电量为零时表不断电。处理办法是找出故障点,作相应处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看