试题详情
- 简答题更换有功变送器的操作过程。
-
1.短接现场要更换的变送器电流二次回路,断开电压二次回路;
2.用万用表测变送器的输出值为0,断开变送器辅助电源,并验证;
3.取下坏的变送器;
4.更换好的变送器,拧紧固定螺丝;
5.打开电流短路线,恢复电压接入,接通变送器辅助电源;
6.观察测试输出数值是否正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看