试题详情
- 简答题为什么变压器空载试验能发现铁心的缺陷?
- 空载损耗基本上是铁心的磁滞损耗和涡流损失之和,仅有很小一部分是空载电流流过线圈形成的电阻损耗。因此,空载损耗的增加主要反映铁心部分的缺陷。如硅钢片间的绝缘漆质量不良,漆膜劣化造成硅钢片间短路,可能使空载损耗增大10%~15%;穿心螺栓、轭铁梁等部分的绝缘损坏,都会使铁心涡流增大,引起局部发热,也使总的空载损耗增加。另外制造过程中选用了比设计值厚的或质量差的硅钢片以及铁心磁路对接部位缝隙过大,也会使空载损耗增大。因此,测得的损失情况可反映铁心的缺陷。