试题详情
- 简答题串补装置MOV过电流保护动作的现象和处理原则是什么?
-
1、现象:
1)监控系统发出电容器组过电压)MOV过电流保护动作)间隙触发)旁路断路器合闸,暂时闭锁等信息。
2)主画面显示串补装置旁路断路器三相合闸,电容器电流)MOV电流显示为零。
3)MOV电流小于规定电流时,监控显示MOV过电流保护返回。
4)MOV过电流保护动作后,旁路断路器暂时闭锁,经延时后旁路断路器重投。
2、处理原则:
1)记录串补装置MOV各支路电流值。
2)检查核对MOV过电流保护动作信息,同时检查设备保护动作信号。
3)现场检查所有MOV有无破损)引线断开及压力释放通道(防爆膜)打开压力等现象。
4)检查故障发生时现场是否存在检修作业,是否存在引起MOV不平衡保护动作的可能因素,确认保护范围内无故障后,应查明保护是否误动及误动原因。
5)记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报。
6)将MOV故障情况及保护动作信息汇报值班调控人员后,按照值班调控人员指令处理。