试题详情
- 简答题 某施工单位承接了5km10kV架空线路的架设和一台变压器的安装工作。根据线路设计,途经一个行政村,跨越一条国道,路经一个110kV变电站。线路设备由建设单位购买,但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。项目部在架空线路电杆组立后,按导线架设的程序组织施工。在施工过程中发生了以下事件: 事件1:该线路架设到110kV变电站时,施工单位考虑施工方便,将变电站的一片绿地占为临时施工用地,受到电力管理部门的处罚。 事件2:变压器经开箱检查和本体密封检验后就位,紧接着进行箱体检查、附件安装、注油和整体密封试验,在通电过程中发生烧毁事故。 事件3:在施工过程中项目经理仅采用定期召开内部协调会,没有充分利用其他方法和形式加强内部沟通,结果造成施工进度拖延。经过公司内外协调方法和形式的改进,最终使该线路工程顺利完工。 事件1中,电力管理部门对施工单位处罚的内容有哪些?
-
在处理电力设施与建设工程的相互妨碍是,按《电力法》第55条规定:电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中互相妨碍时,有关单位应当按照国家有关规定协商,达成协议后方可施工。
电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、改建或者扩建中互相妨碍,应在项目建设的前期,即在可行性研究或规划设计阶段,双方协商达成解决互相妨碍的协议。
可能是电力设施的迁移、特殊的防护措施,或经济补偿等等,以达到不相互妨碍为原则。
总之,在相互妨碍没有解决前,有关部位是无法施工的。施工单位线路架设到11OkV变电站时,为考虑施工方便,将变电站的一片绿地占为临时施工用地,受到电力管理部门的处罚,是违反《电力法》规定:未经批准或者未采取安全措施在电力设施周围或者在依法划定的电力设施保护区内进行作业,危及电力设施安全的,由电力管理部门责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。
电力管理部门对施工单位的处罚内容有:停止作业,恢复原状并赔偿损失。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列设备基础中,属于结构形式分类的是()
- 部件及空调设备防腐绝热施工要求有哪些?
- 安装前对阀门进行哪些检验?
- 高压管道安装前,所用管子、关键及阀门等应
- 某机电安装公司采用EPC方式承包了
- 盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于()
- 施工现场职业健康、安全与环境管理在机电
- 工业管道工程施工验收需要交接的焊接无损检
- 有关焊接工艺评定和焊接工艺评定报告的作用
- 2007年7月,某化工厂扩建,厂方
- 根据《注册建造师施工管理签章文件目录》规
- 承诺必须符合一定条件才能发生法律效力。承
- 埋弧焊机的特性不包括()。
- 工业安装工程特征是指有()。
- 某厂新建一条大型汽车生产线建设工程
- 某系统工程公司项目部承包一大楼空调
- 某机电设备安装公司经招标投标,获得
- 某机电安装公司采用EPC方式承包了
- 碳素结构钢按照()的下限值将其分为四个级
- 设备安装精度测量时,下列误差中,属于形状