试题详情
简答题变压器运行中补油须注意什么,取油样时应注意什么,换硅胶时应注意什么?
  • 运行中补油应注意:
    (1)新补入的油应试验合格后才能使用。
    (2)补油前应将重瓦斯保护改接信号位置,防止补油中误动掉闸。
    (3)补油后要检查气体继电器内有无气体,并及时排放出去。若24h后没有问题时,才能将重瓦斯保护重新投入掉闸位置。
    (4)禁止从变压器下部截门处补油,防止变压器底部污秽物进入变压器内。
    (5)补油应适量,油位要符合要求。
    取油样时应注意:
    (1)应在天气干燥时取油样。
    (2)装油样的容器应选用带毛玻璃塞密封性能良好的玻璃瓶,瓶内应干净应已经过干燥处理过。如只有一般小口玻璃瓶。取出油样装瓶后应用塞子塞紧,瓶口还要用厚纸包扎,再用火漆或石蜡加封。漆、石蜡不得触及瓶口,以免与油发生化学反应。
    (3)取油样的数量由试验内容决定,耐压试验应不少于0.5L,简化试验不少于1L。
    (4)取油样方法:从变压器底部油门处放油,先放走底部积存的污油(约2L左右),然后用干净布将油门擦净,再放少许油冲洗油门,并放少许油将取油样瓶洗涤两次,才可将油样灌入取样瓶。取油时应特别谨慎,以免泥土、水分、灰尘、纤维丝等落入油样中,瓶塞应用变压器油擦洗干净进行密封。
    (5)启瓶时,室温应接近取油样时的温度,否则油样会受潮。运行中的变压器取油样,切勿在缺油时进行,取样前应检查油位计所指示的油位正常。
    更换硅胶时应注意:
    (1)选用大颗粒的硅胶。
    (2)应停用重瓦斯保护,工作完毕后应放气。
    (3)换硅胶时要注意检查滤网,工作后要打开阀门。