- 简答题线路投运的一般步骤?
-
1)线路首次带电应进行三次冲击合闸,要求有后备快速保护,一般可利用母联开关的充电保护。新线路投入运行,其零序方向退出,综重投直跳,充电侧母差保护退出运行。对3/2开关接线的变电站可先做相量检查,然后对线路充电;
2)线路首次充电应进行相序核对(核相),220KV线路可先用单相充电、验电的方式核相,再用母线PT进行二次定相;新接PT应先用同一电源PT接线的正确性,再用不同电源核对相位;
4)线路充电核相正确后,充电保护退出运行,接带负荷进行保护相量检查、高频对调等工作。零序保护的相量检查要注意零序电压的取得,尽量避免采用空出一个PT来取得零序电压的方式。 关注下方微信公众号,在线模考后查看