- 简答题为什么远方直接跳闸必需有相应的就地判据控制?
-
远切对保证系统安全稳定极为重要,如果远切误动作,在许多情况下也会带来严重的后果。
误收远切命令造成被控断路器跳闸,主要出现在以电力线载波作为远切通道的情况。这是由于电力线载波通道接受太多干扰信息的缘故。电网发生故障时的弧光闪络和足以产生操作过电压的各种操作,都会在电力线载波通道中产生短时的严重干扰。除短路故障外,最严重的当推隔离开关拉、合短线或空载母线。当切、合隔离开关时,将产生频谱极宽高达数十兆赫的极强干扰。其时间长达1.5—2.0S。由于频谱极宽,即使采用双电力线载波通道异频率收信串联的方式也常常解决不了误收遥切信号的问题。华北网曾经进行过500KV隔离开关拉合10余米短线段的试验。在拉合开关的过程中,装设在配出两条线路的纵联保护同时收到好几个频率的远跳信号。
以上说明,如果采用电力线载波通道,为了防止误收遥切信号误切断路器,可靠的办法是增设就地判据。 关注下方微信公众号,在线模考后查看