- 简答题按频率自动减载装置的作用和配置原则是什么?
-
为了提高供电质量,保证重要用户供电的可靠性,当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分不重要的用户,阻止频率下降,以便使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫按频率自动减负荷装置。它不仅可以保证重要用户的供电,而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故。
配置原则
1.当发生突然的功率缺额时必须能切除部分负荷,使保留运行的系统部分能迅速恢复到额定频率附近继续运行,不发生频率崩溃也不使事故后的系统频率长期悬浮于某一过高或过低数值
2.自动低频减负荷的先后顺序,应按负荷的重要性进行安排。
3.宜充分利用系统的旋转备用容量,当发生使系统频率只下降到不低于49.5Hz的有功功率缺额时,自动减载装置不动作,应避免因发生短路故障以及失去供电电源后的负荷反馈引起自动减负荷装置动作,但不考虑在系统失步振荡时的动作行为。 关注下方微信公众号,在线模考后查看