试题详情
- 简答题如何进行蓄电池采集单元熔丝更换?
-
1、应使用绝缘工具,工作中防止人身触电,直流短路、接地,蓄电池开路。
2、更换熔丝前,应使用万用表对更换熔丝的蓄电池单体电压测试,确认蓄电池电压正常。
3、更换的熔丝应与原熔丝型号、参数一致。
4、旋开熔丝管时不得过度旋转。
5、熔丝取出后,应测试熔丝是否良好,判断是否由于连接弹簧或垫片接触不良造成电压无法采集。 关注下方微信公众号,在线模考后查看