试题详情
简答题 某办公大楼丁程,地下为二层,地上二十层。裙房4层,檐高27m,报告厅混凝土结构局部层高8m,演艺厅钢结构层高8m。框架剪力墙结构,基础埋深12m。某施工总承包单位中标后成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件: 事件一:项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对混凝土工程施工安全隐患的主要表现形式进行了分析,归纳为模板支撑架体地基、基础下沉;模板架体的杆件间距或步距过大;模板架体未按规定设置斜杆、剪刀撑和扫地杆;模板构架的节点构造和连接的紧固程度不符合要求;混凝土浇筑高处作业安全防护设施不到位;混凝土浇筑机械设备的安装、使用不符合安全要求。监理工程师认为分析不全。 事件二:项目部编制了《安全生产管理措施》。其中混凝土工程施工安全控制的主要内容是模板支撑系统设计;模板支拆施丁安全;钢筋加工及绑扎、安装作业安全;混凝土浇筑高处作业安全。监理工程师认为不全。 事件三:项目部编制了《安全生产管理措施》。其中对高处作业安全隐患的主要表现形式进行了分析,归纳为作业人员不正确佩戴安全帽,在无可靠安全防护措施的情况下不按规定系挂安全带;作业人员患有不适宜高处作业的疾病;各种形式的临边无防护或防护不严密;各种类型的洞口无防护或防护不严密;设备、管道安装、临空构筑物模板支设、钢筋绑扎、安装钢筋骨架、框架、过梁、雨篷、小平台混凝土浇筑等作业无操作架,操作架搭设不稳固,防护不严密。监理工程师认为分析不全。 事件四:项目部编制了《安全生产管理措施》。其中高处作业安全控制的主要内容是:临边作业安全;洞口作业安全;攀登与悬空作业安全。监理工程师认为不全。 事件五:项目部编制了《临边作业防范措施》。其中规定必须设置防护栏杆的临边部位有基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与悬挑平台周边、雨篷与挑檐边、无外脚手的屋面与楼层周边。监理工程师认为分析不全。 【问题】 1.事件一中,混凝土安全隐患的主要表现形式还应包括哪些内容? 2.事件二中,混凝土工程施工安全控制的主要内容还应包括哪些? 3.事件三中,高处作业安全控制的主要内容还应包括哪些? 4.事件四中,高处作业安全控制的主要内容还应包括哪些? 5.事件五中,设置防护栏杆的临边部位还应包括哪些?
  • 1.事件一中,混凝土安全隐患的主要表现形式还应包括:
    主梁和荷载显著加大部位的模板构架未加密、加强;高支撑架未设置一至数道加强的水平结构层;大荷载部位的模板扣件指标数值不够;模板架体整体或局部变形、倾斜、架体出现异常响声;混凝土浇筑用电不符合安全要求;混凝土浇筑方案使支撑架受力不均衡;过早地拆除支撑和模板。
    2.事件二中,混凝土工程施工安全控制的主要内容还应包括:
    混凝土浇筑用电安全;混凝土浇筑设备使用安全。
    3.事件三中,高处作业安全控制的主要内容还应包括:
    违章酒后作业;攀登作业所使用的工具不牢固;构架式操作平台、预制钢平台设计、安装、使用不符合安全要求;不按安全程序组织施工,地上地下并进,多层多工种交叉作业;安全设施无人监管,在施工中任意拆除、改变;高处作业的作业面材料、工具乱堆乱放;暑期施工无良好的防暑降温措施。
    4.事件四中,高处作业安全控制的主要内容还应包括:
    操作平台作业安全;交叉作业安全。
    5.事件五中,设置防护栏杆的临边部位还应包括:
    水箱与水塔周边、分层施丁的楼梯口和梯段边、顶层楼梯口、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边、各种垂直运输接料平台两侧、电梯井口。