- 简答题画图说明配热电阻的XC系列动圈式温度指示仪表的动圈回路各电阻的作用?为什么有些型号的仪表在动圈的两端并联电阻,而有些仪表没有?
-
XC系列动圈式温度指示仪表的动圈回路如图所示:
图中RD为动圈电阻;RS为量程调整电阻;是锰铜电阻,串联在动圈回路中,用于调整仪表的量程;RT为温度补偿电阻,是一个负温度系数的热敏电阻,用于对RD进行温度补偿;RB为非线性补偿电阻是锰铜电阻,与RT相并联,用于补偿RT的非线性影响;Rb为阻尼电阻,也是一个锰铜电阻,与动圈等相并联,用语增加动圈的阻尼。
XC系列动圈式温度指示仪表中阻尼电阻的设置较灵活,因输入信号和使用目的而定。对配热电阻的动圈式温度调节仪表,为使调节稳定,常采用Rb,使并联在动圈两端的等效电阻减小,增加阻尼;而对配热电阻的单独指示型动圈式温度仪表,因为不带调节部分,不会因仪表指针的摆动使调节部分产生误动作,反而希望指针的动作灵敏些,故一般不设置Rb;对配热电偶的动圈式温度指示仪表,由于其测量电路简单,热电偶本身的电阻又很小,其阻尼已足够大,故不设置Rb。 关注下方微信公众号,在线模考后查看