简答题简述机炉电大连锁的试验方法。
  • 1、锅炉跳闸,联跳汽机、发电机试验:
    (1)锅炉吹扫复归MFT;
    (2)汽机挂闸,检查DEH操作画面上各阀位指示正确且与就地状态一致;
    (3)合上发电机出口开关;合上灭磁开关;
    (4)运行人员手动MFT,检查联锁动作如下:锅炉MFT;汽机自动跳闸,汽机各阀门关闭;发变组保护动作,发电机出口开关跳闸、灭磁开关跳闸。
    2、发电机跳闸,联跳汽轮机、锅炉试验:
    (1)炉膛吹扫复归MFT;
    (2)汽机挂闸,检查DEH操作画面上各阀位指示正确且与就地状态一致;
    (3)合上发电机出口开关;合上灭磁开关;
    (4)仿真机组负荷>10%信号;
    (5)在#7发变组保护柜侧仿真“差动保护动作”,检查联锁保护动作如下:发变组保护动作,发电机出口开关跳闸,灭磁开关跳闸;汽机自动跳闸,汽机各阀门关闭;锅炉MFT动作。