试题详情
- 简答题 某全现浇塔楼住宅工程,地下2层、地上28层,建筑面积17656m2。该工程项目周围为已建工程,NNIN地Nd,,现场道路按3m考虑并兼作消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并做混凝土面层。搅拌机棚、砂石料只能在与已建工程之问的间隙堆放。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路2、5m。供电设施已按照供电设计和施工总平面图布置完毕,施工现场临时用电配置,以“三级配 电、末级漏保”配电保护方式。配电箱是从另一项目上调用直接投入使用的,经核实该配电箱漏电保护开关已经停用3个月。 该项目在施工过程中,发生如下事件: 事件一:在主体结构施工至第四层时,发现部分混凝土试块强度不合格,因此,施工单位聘请了有法定资质的检测单位进行现场实体检测,检测结果认定混凝土结构实体强度能够达到设计要求。 事件二:在外用电梯上升过程中,受7层阳台伸出的一根防护栏杆影响,架子工班长让正在脚手架上进行支模的木工王某立即拆除,王某随即进行拆除作业,结果不慎将钢管坠落,击中下方正在清理模板的张某,张某因安全帽被击穿,头部严重受伤,经抢救无效死亡。 事件三:工程竣工后,出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题,经调查属施工质量问题,业主认为还在保修期内,施工单位应免费修理,施工单位认为已通过竣工验收并移交,不予免费修理。业主只好另请其他施工单位维修。 问题 事件一中,混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理?并说明理由。如需要进行处理,可如何处理(至少列举三项)?
-
事件一中,混凝土试块强度不合格的质量问题可不做处理;
理由:经法定检测单位检测鉴定之后,实体强度能够达到设计要求,因此该质量问题不需进行处理。
如需要处理,可采取的方式为:封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看