试题详情
- 简答题变电所全所失电有什么现象?该如何处理?
-
全所失电的现象是:
1)交流照明灯全部熄灭;
2)各母线电压表、电流表、功率表等均无指示;
3)继电保护发出“交流电压断线”信号;
4)运行中的变压器无声音。
全所失电的处理
1)电压互感器保持在投入状态。
2)对于多电源变电所,首先断开各电源断路器,母线上只保留一主电源断路器,以防多电源同时来电造成非同期并列而引起事故。
3)值班人员应对变电所进行认真检查,并结合停电时变电所内有无异常声、光来判断是否由于变电所内故障造成全变电所失电。