试题详情
- 简答题试比较过电流保护和电流速断保护。
-
过电流保护:当通过的电流大于继电器的动作电流时,保护装置启动,并用时限保护动作的选择性,这种继电保护装置称为过电流保护。
电流速断保护:电流速断保护是一种不带时限的过电流保护,实际中电流速断保护常与过电流保护配合使用。
两者的比较:
过电流保护的范围是本级线路和下级电路,本级线路为过电流保护的主保护区,下级线路是其后备保护区。定时限过流保护整定简单,动作准确,动作时限固定,但使用继电器较多,接线较复杂,需直流操作电源。反时限过电流保护使用继电器少,接线简单,可采用交流操作,但动作准确度不高,动作时间与短路电流有关,呈反时限特性,动作时限整定复杂;线路越靠近电源,过电流保护的动作时限越长,而短路电流越大,危害也越大,这是过电流保护的不足。因此,GB50062-92规定,当过电流保护动作时限超过0.5~0.7s时,应装设瞬动的电流速断保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看