试题详情
- 简答题什么是计算负荷?什么是尖峰负荷?为什么在工程上使用30min最大等效负荷作为计算负荷?
-
计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同时间内实际变动负荷所产生的热效应相等。
尖峰负荷是指平滑日负荷曲线上持续l一2S最大负荷、尖峰负荷的产生主要是因为电动机的起动、冲击性负荷的投入等造成的、尖峰负荷对应的尖峰电流以Ipk表示。
为什么要以30mln作为确定计算负荷的依据呢?当通过载流导体的电流过大时由于发热,导体温度会持续上升,直至被损坏当正常工作电流通过载流导体时,导体发热达到某一热平衡状态,此时导体温度也相应升高到某一可以允许的较高的温度值。分析表明,载流导体一般经过(3一4)r(为发热时间常数),即能达到稳定温度而导体的r一般为10一30m.n左右,因此达到稳定温度需30一120mln时间、为7保证当载流导体上长期通过计算电流时的最高稳定温度不超过其允许温度因此取负荷曲线上的3Dmll最大负荷作为计算负荷其实是一种较为保守的取法,它是以发热时间常数较短的导体达到热平衡的时间为取值依据、在负荷曲线匕,时间值取得越短,最大的等效负荷(即计算负荷)就越大。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 带时限过电流保护的主要缺点是()
- 试计算下图所示由无穷大容量电源供电的电路
- 分析在单相接地保护中,零序电流保护原理。
- 降低短路电流的措施有哪些?
- 电流互感器和电压互感器具有何功能?各有何
- 有一机修车间,拥有冷加工机床52台,共2
- 《电业安全工作规程》规定人体与带电体的安
- 架空线路中的导线应满足哪些条件?
- 过电流保护的灵敏系数是如何定义的?低电压
- 电压互感器应按哪些条件选择?准确度级如何
- 家用保护器、固定安装电器、移动式电器、携
- 热稳定电流
- 从供电可靠性和故障的影响来看,小接地电流
- 电压互感器为什么不校验动稳定,而电流互感
- 什么叫电压波动?电压波动的评价指标是什么
- 供配电系统由哪些部分组成?在什么情况下应
- 变电所位置的确定应使其尽可能接近()。
- 电流互感器按哪些条件选择?变比又如何选择
- 什么叫过电流继电器的动作电力、返回电流和
- 电磁式电流继电器和感应式电流继电器的工作