试题详情
- 简答题继电保护的操作应注意哪些事项?
-
(1)继电保护及自动装置加、停用的一般原则:
设备正常运行时,应按有关规定加用其保护及自动装置。在倒闸操作时,一次设备运行方式的改变对继电保护动作特性、保护范围有影响的,应将其继电保护运行方式、定值作相应调整。继电保护、二次回路故障影响保护装置正确动作时,应将继电保护停用。
加用继电保护时,先投保护装置电源,后加保护出口连接片;停用与此相反。其目的是防止投、退保护时保护误动。
电气设备送电前,应将所有保护投入运行(受一次设备运行方式影响的除外)。电气设备停电后,应将有关保护停用,特别是在进行保护的维护和校验时,其失灵保护一定要停用。
(2)操作有关保护时的注意事项:
1)新投入或大修后的变压器、电抗器投入运行后,一般将其重瓦斯保护投入信号48~72h后,再投跳闸;
2)母线充电时加用充电保护,充电后停用充电保护;
3)3/2断路器和角形接线方式中,线路停电断路器合环运行时,应将本侧远方跳闸装置停用,投入两断路器之间的短线保护
4)线路两端的高频保护应同时投入或退出,不能只投一侧高频保护,以免造成保护误动作,高频保护投运前要检测高频通道是否正常;
5)装有横差保护的平行线路,当平行线路之一停电;或平行线路之一处于充电状态;或平行线路断路器之一由旁路断路器代用,或平行线路两条母线分裂运行时,应停用横差保护;
6)断路器检修时要停用三相不一致保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 微机防误闭锁系统状态检测器的作用?
- 不允许任何设备无保护运行,如工作需要停用
- 在无工作负责人带领的情况下,工作人员()
- 重绕动圈时,增加匝数可提高灵敏度,减少匝
- 线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅
- 以下对大接地系统叙述正确的是()。
- 直流电压允许范围:()
- 高压电气设备:电压等级在()V及以上者;
- 什么叫超外差接收方式?它有什么优点?
- 变电站内易燃易爆区域禁止动火作业,特殊情
- 根据《变压器运行管理规定》变压器的特殊巡
- 操作中不许更改的关键字不包括()。
- 变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源
- 强送不成或重合不成的线路,为处理系统事故
- 雷雨天气时禁止用隔离开关投、停消弧线圈。
- 对数字相位仪的技术性能的检验项目主要是基
- 变压器有载调压装置运行的一般规定?
- 500kV单相自耦变压器配置的压力释放阀
- 《电气设备预防性试验规程》中规定的绝缘电
- 发生哪些情况属事故?