试题详情
简答题叙述控制阀改副线及副线改控制阀的具体步骤?
  • 控制阀改副线操作步骤:
    (1)调节器自动改为手动,保持原阀位;
    (2)在现场观察一次表值后,缓慢关控制阀上游阀,待一次表测量值开始降低动作时,缓慢打开副线阀,保持一次表显示值不变,并同时关控制阀上游阀,开副线阀使一次表测量值保持不变。
    (3)待上游阀关死后,用副线控制测量值,再关死下游阀。
    副线改控制阀操作步骤:
    (1)内操将调节器输出值调至全关,外操确认一次;
    (2)外操打开控制阀的上、下游阀观察一次表显示值不变;
    (3)外操开始缓慢关付线阀,内操逐渐打开调节器输出信号,注意测量值不变。待副线全关后用控制阀控制测量值稳定。
    (4)待测量值稳定后,将调节器手动改为自动。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题