试题详情
简答题变电站土建设施可研初设审查验收标准卡中,变电站站内建筑物验收标准有哪些?
  • 1.无人变电站除生产用房外,还应设有值班休息室、安全用具室、消防器材室、资料室、备餐室、卫生间,同时变电站内建筑面积和功能设置应适当考虑变电站检修、保电、防灾等特殊情况的需要。
    2.无人值守变电站监控中心、运维站所在变电站应考虑适当增加建筑面积,满足生产和生活所需设施要求。
    3.变电站的建筑物一楼应少设门窗,对于一楼门窗应设置实体防护装置,并具有可靠的防盗、防小动物措施。
    4.主控室通信楼、配电装置楼(室)、继电保护室等设有重要电气设备的建筑物屋面应采用防水层合理使用年限为I级屋面防水等级,防水卷材宜选用SBS改性沥青等防水卷材。其它附属建筑屋面可采用Ⅲ级;屋面排水宜采用有组织排水,结构找坡,坡度不应小于3%。
    5.变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层和配电室的门应向外开启,相邻两电容器室的门应能向两个方向开启,当门外为公共走道或其它建筑物的房间门时,应采用非燃烧体或难燃烧体的乙级防火实体门。
    6.变压器室、电容器室、蓄电池室、电缆夹层和配电装置室面积超过250m2的其疏散出口不宜少于2个;配电装置室长度超过60m时,应增设1个中间疏散出口;地下变电站的安全出口不能少于2个。