- 简答题 工程质量管理在机电工程项目中的应用【案例1H420146-4】 1.背景 某公司以PC方式总承包一项大型机电工程,总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试,将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担.施工过程中发生下列事件: 事件一:钢结构制作全部露天作业,作业中雨期来临,工期紧迫,不能停止旅工. 事件二:钢结构露天焊接作业产生较大的焊接变形,经x射线检测,发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷,需返工. 事件三:设备单机无负荷试运转时,发现一台大型排风机制造质量不合格. 事件四:单位工程完工后,由建设单位组织总包单位、设计单位进行了质量验收评定并签字. 2.问题 (1)事件一中雨期施工为什么易发生焊接质量问题?焊接前应采取哪些措施? (2)用因果图分析法分析造成构件发生焊接变形质量问题的原因,提出改进措施和对策. (3)事件三的风机质量不合格主要责任应由谁来承担? (4)指出事件四中,单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷? (5)工程验收评定后,分包单位应做哪些工作?
-
(1)在雨期露天焊接,因为环境湿度大,又可能下雨,容易产生气孑L、夹渣等缺陷.施焊前应制订质量预控方案并落实;质量预控措施有:搭建移动式防雨棚,防止焊接时雨淋;在雨棚内制造干燥的焊接环境,加热烤干焊件;焊条烘干放在保温桶中.
(2)见图表1H420146
(3)风机的质量不合格由总承包单位负责,因为设备是总承包单位采购的.总承包单位可以向设备制造商提出索赔.
(4)单位工程验收评定参加单位还应有监理单位、质量监督部门;分包单位也应参加单位工程验收评定.
(5)工程验收评定后,分包单位对自己承包工程的有关资料移交给总包单位,待建设单位组织单位工程验收时,分包单位负责人应参加验收. 关注下方微信公众号,在线模考后查看