试题详情
- 简答题简述防止做给水泵措施时泵体超压安全措施。
- 1、做措施前填写好操作票,并严格逐项执行。
2、操作时必须有一名值长或主值到位监护。
3、操作人及监护人必须站在不能被法兰漏汽水呲到的位置。
4、检查给水泵入口门后压力表必须好用,否则联系处理。(前置泵入口压力表)
5、确证高压侧各阀门(给水泵出口门、抽头门、再循环门)关闭严密后,稍开前置泵
和主泵入口滤网排污门,缓慢关闭入口门并设专人监视入口门后压力并指挥关闭入口门,发现入口压力上升,立即开大入口门,查明原因,只有在入口门后压力下降的情况下方可继续关小入口门 关注下方微信公众号,在线模考后查看