- 单项选择题试计算某企业110kV变电所接地网地表面的最大接触电位差。已知条件如下:①计算用人地短路电流为3kA;②计及自然接地极作用后的接地电阻为0.4Q;③均压带等效直径d=0.02m;均压带计算根数n=8;④接地网为方孔,总面积S=3200m2。判断的结果是()。
A、两项均不符合要求
B、仅最大接触电位差符合要求
C、仅最大跨步电位差符合要求
D、两项均符合要求
- B