试题详情
简答题 给排水管网维护与修复技术之案例分析 1.背景 某公司承担了排水管道维护及其管道修复工程。在维护巡视中发现新建北路下的某段管道是盲端,经公司研究决定于2010年7月15日准备将新建北路的排水管道与已建成的管道井堵口打开连通。公司派新进场的几名临时工人进行该项目作业。第1名作业人员打开第一个井立即下井作业,由于管道内涌出大量硫化氢气体,致使该作业人员当场晕倒,地面的5名作业人员见状后先后下井救人,也相继晕倒,待消防队员赶来时,已造成3人死亡,3人重伤。 调查中发现:已建成管道为钢筋混凝土管,直径1500mm,由于年久疏于维护管理,已存在多处局部损坏,其中三个井段由于地面超载等原因造成管道裂缝,经鉴定结构尚可满足承载要求,拟采用全断面修复法实施修复。 2.问题 (1)第1名作业人员的作业程序和随后施救人员的做法是否正确? (2)造成本次事故的原因有哪些? (3)三个井段可以采用哪些修复方法?
  • (1)问题1
    不正确。应在进行检查之前,将进出检查井盖及其上、下游检查井盖打开一段时间,再使用气体监测装置检查有无有毒有害气体。作业人员未经培训,不懂对井下中毒人员的救助方法和注意事项盲目下井,作业现场又未准备救援器材,致使事故扩大。
    (2)问题2
    造成本次事故的原因包括:原有管道已投入使用,管道井下作业前没有按规定先监测井下有毒气体含量及氧气含量;打通旧管道堵口没有采取安全防范措施,导致作业人员中毒;施救人员不懂对井下中毒人员的救助方法和注意事项盲目下井,作业现场又未准备救援器材,致使事故扩大;派临时工人不经培训就上岗作业,施工现场无专人监管,整个管理处于失控状态。在维护作业之前,必须采取有效的安全防护措施,确保人身安全。
    (3)问题3
    三个井段的修复为全断面修复,可以采用内衬法、缠绕法、喷涂法等方法。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题