- 简答题为什么采用零序电流保护作为110kV及以上电网的接地保护?
-
在110kv及以上中性点直接接地的电网中,单相接地故障约占总故障的70~90%,且相间故障也多由单相接地故障发展而来,因此有必要装设接地保护,以切除接地故障。三相三继电器的过电流保护,虽然也能反应接地故障,但因其整定值必须躲开最大负荷电流,反应接地故障不灵敏,故一般不采用。考虑到发生接地故障时会出现零序电流,因此利用接地故障所特有的零序电流构成的接地保护就具有较大的优越性。
由于对称、平衡的三相系统不会出现零序分量,故零序电流保护的定值不需要躲过系统的振荡电流、三相短路电流和最大负荷电流,因此其整定值较小,可提高保护的灵敏度。
由于零序电流不会流出三角形接线的变压器绕组,所以线路的零序电流保护不需要和Y/△接线的降压变压器低压侧线路保护配合,因而动作时限小;由于零序电流的分布和发电机电源无关,且零序电流的大小受电源影响较小。因此,系统运行方式变化对零序保护影响较小。
由于线路的零序是抗X0比正序电抗X1大得多,X0=(2~3.5)X1,所以零序电流随线路长度变化的曲线较陡,受运行方式影响小,且零序速断保护的范围较大。
同时,零序电流保护具有构成简单,便于安装调试、运行维护的特点。所以,在110kv及以上电网中,广泛采用零序电流保护作为接地保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看