试题详情
- 简答题计算题:某大工业区用户受电变压器容量为1000kV•A,受供电部门委托对一居民点进行转供电,某月大工业用户抄见有功电量为418000kW•h,无功电量为300000kvar•h,最大需量为800kW,居民点总表有功电量为18000kW•h,不考虑分时电费和居民点的无功用电量,试求该大工业用户当月电费为多少?[大工业电价为0.25元/(kW•h),居民生活电价为0.40元/kW•h,基本电费电价为20元/(kW•h•月)。]
-
大工业用户有功电量=418000-18000=400000(kW•h)
根据《供电营业规则》规定,得
居民点电量折算最大需量=18000÷180=100(kW)
大工业用户基本电费=(800-100)×20=14000(元)
电度电费=400000×0.25=100000(元)
大工业用户的功率因数
,应执行功率因数标准为0.9,查表得功率因数调整电费率为5%,则
功率因数调整电费=(100000+14000)×5%=5700(元)
总电费=14000+100000+5700=119700(元)