试题详情
- 简答题计算题:经查,三相四线电能计算装置A、B、C三相所配电流互感器变比分别为150/5、100/5、200/5,且C相电流互感器极性反接。计量期间,供电企业按150/5计收其电量210000kW•h。问该计量装置应退补电量是多少?
-
从计量装置二次侧功率来看
正确接线时功率P1=3UIcos×5/150
=(1/10)UIcos
错误接线时功率P2=UIcos×5/150+UIcos×5/100-UIcos×5/200
=(7/120)×UIcos
更生系数K=[(P1-P2)/P2]×100%
={[(1/10)-(7/120)]/(7/120)}×100%
=5/7
因K为正,所以应补电量
W′=K×W=210000×5/7=150000kW•h
该计量装置应补电量150000kW•h。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 真空滤油机正常运行时,应注意观察真空罐下
- 关键点见证主要内容包括:()。
- SF6密度继电器校验仪的允许误差绝对值不
- 变压器穿缆式电容型套管检修关键工艺质量控
- 真空滤油机以及滤油系统的管道必须采取()
- 行灯电源应由携带式或固定式的隔离变压器供
- 变压器到货验收阶段,变压器基础的验收标准
- 隔断盆式绝缘子标示(),导通盆式绝缘子标
- 高压开关在合闸后,开关内部有严重的打火、
- 怎样估算麻绳的负载能力?
- 电缆接地点在互感器以下时,接地线应直接接
- 油浸式接地变压器铁心、夹件应有且只有()
- 高压断路器主要由哪几部分组成?
- 电磁操动机构合闸线圈不能()通过电流。
- 变压器引线及绝缘支架检修时,关键工艺质量
- 哪些地方要进行重复接地?
- 安装LW7-220型断路器应注意哪些事项
- 简述变电所进线段有什么作用 ?
- 35kV变压器出厂验收时进行外施工频耐压
- GWl6/17型隔离开关在合闸过程中动触