试题详情
简答题计算题:经查,三相四线电能计算装置A、B、C三相所配电流互感器变比分别为150/5、100/5、200/5,且C相电流互感器极性反接。计量期间,供电企业按150/5计收其电量210000kW•h。问该计量装置应退补电量是多少?
  • 从计量装置二次侧功率来看
    正确接线时功率P1=3UIcos×5/150
    =(1/10)UIcos
    错误接线时功率P2=UIcos×5/150+UIcos×5/100-UIcos×5/200
    =(7/120)×UIcos
    更生系数K=[(P1-P2)/P2]×100%
    ={[(1/10)-(7/120)]/(7/120)}×100%
    =5/7
    因K为正,所以应补电量
    W′=K×W=210000×5/7=150000kW•h
    该计量装置应补电量150000kW•h。