试题详情
- 简答题在检查某仓库(储存物资为木材)细水雾灭火系统时,泵组(消防水泵和稳压装置)、储水箱和分区控制阀处于正常状态,仅细水雾喷头喷雾有些不正常。问題:请分析细水雾喷头喷雾不正常的故障原因,应如何处理?
-
(1)故障原因分析:①管道内有杂质堵塞喷头;②喷头工作压力低。
(2)故障处理:①喷头安装前将管网吹洗干净,并且每使用过一次后要清理喷头滤网处的沙粒、污物等;②调试完毕后,可以在喷嘴孔处涂上稠度等级为4~6级,滴点不小于95℃,具有防锈性的润滑脂,或是釆取其他防尘措施;③保证喷头工作压力不小于其最低设计工作压力。 关注下方微信公众号,在线模考后查看