- 简答题极性保持继电器定位吸起值超过标准转极值的原因是什么?
- (1)第二工作气隙的闭合间隙过小,造成反位的永磁保持力过强;
(2)动接点片向反位弯曲过甚,使动接点预压力过强;
(3)反位接点压力不足、共同行程小,克服不了机械阻力,使衔铁动作缓慢。 关注下方微信公众号,在线模考后查看