- 简答题 某房产开发企业计划开发建设一高层建筑,安排张某组织20余人对地面旧房进行拆除。为赶工期,该房产开发企业顺便安排该拆除队伍组织机械进行地下室基坑开挖施工。当挖至4米深时,仍未采取支护措施,且有地下水出现,但施工人员仍继续开挖,致使坑壁忽然坍塌,1人被埋致死,同时相邻建筑外墙出现裂痕,该建筑内人员疏散及时,未发生其他伤亡事故。 现场勘验表明:施工前,施工人员没有编制基坑开挖、支护、降水工程专项施工方案。 请分析导致该事故的直接原因。
-
1.未按规范对基坑内外采取降、排水措施,导致基脚浸水。
2.基坑坑壁未有效支护,导致失稳坍塌,造成人员伤亡和相邻建筑物受损。 关注下方微信公众号,在线模考后查看